国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2025-05-07
查看liang9601的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-23 14:51
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
富士的觸摸屏S808   歐姆龍CP1E-N20的PLC     士林的變頻器    硬件連接:觸摸屏COM1連接變頻器(RS485)   觸摸屏COM2連接PLC


只需在主軸轉速后寫入HZ數 按下啟動  就可運行至設定HZ    


我看了下觸摸屏與PLC程序    只要將HZ數MOV到D94   就完成了  

但是我在觸摸屏上找不到D94的設置   在PLC上也就是將HZ數MOV到D94  達到運轉HZ數效果  


請問這是如何完成的  有朋友知道嗎?   本人剛學不久   還有有知道的朋友告之
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11638 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-23 15:06
你確認D94在觸摸屏中不存在嗎?你是通過搜索功能確認的嗎?

基本上賦值無非以下幾個手段:
1、通過數字輸入功能實現
2、通過宏指令實現
3、通過傳送表格實現。

就目前的狀況看來,我認為是在傳送表格中使用D94傳送到了變頻器頻率的Modbus地址中去了,至于傳送表格的控制方式我不確認,或許是通過周期傳送,或者是通過控制位。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601) 傳送表格下方就只有PLC1 ..
    liang9601
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2025-05-07
    查看liang9601的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-08-23 15:41
    引用
    引用第1樓cvlsam于2019-08-23 15:06發表的  :
    你確認D94在觸摸屏中不存在嗎?你是通過搜索功能確認的嗎?

    基本上賦值無非以下幾個手段:
    1、通過數字輸入功能實現
    2、通過宏指令實現
    .......

    能加你微信幫我分析一下嗎? 

    還有的話就是我要如何查找這個D94  之所以找不到我是在觸摸屏上的所有頁面挨個挨個點開所有的按鈕和燈看的    

    我在 工具-查找-(只有宏指令搜索)

    我有張截圖是關于宏設置的  觸摸屏就只有兩個宏設置 內存都是(內部-2-$P-00010-01)   ID號一個是0   一個是1  

    我看了下這個內存(內部-2-$P-00010-01)  是和屏幕上的一個燈的地址一樣(主要是告之當這個燈NO時顯示變頻器通訊異常的幾個字)

    按你分析如果屏幕上有D94這個按鈕的話  我要如何查找?
    liang9601
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2025-05-07
    查看liang9601的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-08-23 16:12
    圖片:
    圖片:
    請問是這樣嗎  這個能解釋什么?
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6815 個
    工控威望: 38419 點
    下載積分: 11638 分
    在線時間: 9722(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2025-07-28
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-08-23 16:34
    引用
    引用第3樓liang9601于2019-08-23 16:12發表的  :
    請問是這樣嗎  這個能解釋什么?


    你可以雙擊查看傳送表格。

    Good Luck~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601) 非常感謝!
    liang9601
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2025-05-07
    查看liang9601的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-08-23 16:35
    圖片:
    我找到了 是不是就是這個  
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6815 個
    工控威望: 38419 點
    下載積分: 11638 分
    在線時間: 9722(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2025-07-28
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-08-24 08:12
    引用
    引用第5樓liang9601于2019-08-23 16:35發表的  :
    我找到了 是不是就是這個  

    采用周期傳送的模式,每隔1秒將D94的內容傳送到Modbus地址404099中去,該地址應該是變頻器頻率設定地址。

    Good Luck~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601)
    liang9601
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 121(小時)
    注冊時間: 2018-10-22
    最后登錄: 2025-05-07
    查看liang9601的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-08-24 08:51
    引用
    引用第6樓cvlsam于2019-08-24 08:12發表的  :

    采用周期傳送的模式,每隔1秒將D94的內容傳送到Modbus地址404099中去,該地址應該是變頻器頻率設定地址。

    Good Luck~




    是的   頻率寫入的地址是1002   轉成十進制就是4098   +1   正好就是4099

    每次我的問題你都給了我很大幫助  真心感謝!

    主站蜘蛛池模板: 丝袜老师办公室里做好紧好爽| 伊人久久精品一区二区三区| 久久五月丁香合缴情网| 久夜草| 国产免费爽爽视频| 国产精品久久久久久久久久红粉| 一区二区三区久久含羞草| 亚洲国产无套无码av电影| 又硬又粗又大一区二区三区视频| 免费国产黄线在线观看| 亚洲中文无码a∨在线观看| 人妻精品动漫h无码网站| 97免费人妻无码视频| 成人免费视频高潮潮喷无码| 国产成人精品一区二区视频| 好看的欧美熟妇www在线| 韩国精品一区二区无码视频| av在线网站无码不卡的| 人妻中文字幕在线网站| 国产成人精品a视频| 好想被狂躁无码视频在线观看| 精品乱码久久久久久久| 天堂va欧美ⅴa亚洲va免费| 国产爆乳无码视频在线观看3| 96精品免费视频大全| 青草视频网址| 精品久久8x国产免费观看| 国产免费网站看v片在线无遮挡| 99久久精品无码一区二区毛片| 国内精品视频在线观看九九| 国产av人人夜夜澡人人爽| 国产香蕉97碰碰视频va碰碰看| 欧美黑人又大又粗xxxxx| 免费观看性行为视频的网站| 少妇高潮毛片免费看| 日韩精品欧美专区国内精品| 色婷婷美国农夫综合激情亚洲| 性欧美欧美巨大69| 国产网红无码精品视频| 无码少妇一区二区三区浪潮av | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 |