91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

yan200254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 553 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2025-05-22
查看yan200254的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-20 15:22
請教各位大佬:
因擴展需求,想把原來的232移到了通道2,通道1用485BD來做2個FX3UPLC并聯。
所以原本232通訊用的RS指令換成RS2指令,數據發送和接收 需要變化嗎?
比如原來是[RS D100 K23 D200 K23] 直接改成[RS2 D100 K23 D200 K23 K2]
這樣改,收到數據會和原來一樣嗎
[ 此帖被yan200254在2020-04-26 07:47重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-20 16:07
8位 16位區別
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(狼伴隨行) 可以詳細說明一下嗎?
  • 自動化單機,生產線,項目編程調試!
    來人給朕退下
    從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 938 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2019-09-19
    最后登錄: 2025-09-16
    查看來人給朕退下的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-03-20 18:32
    很明顯,對了一半,RS2的通訊格式寄存器與標志位M都和RS不一樣,具體看手冊。