91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 456 點
下載積分: 942 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2025-10-10
查看abc2002831的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-13 16:53
        A系列PLC(173CPU),目前連人機,都是連25針的接頭,現在人機連上,每次調試改程式都是撥下人機,再插連電腦的線,調試起來好麻煩
大家有沒有什么好方法?可以人機PLC和電腦三方能聯接的,這樣調試才方便
是增加PLC通迅模塊(通迅模塊網本找了一下沒找到),還是有聯網機?那位熟悉的請教下
謝謝
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 4456 點
下載積分: 4347 分
在線時間: 3056(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-12-05
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-13 17:11
你的HMI是什麼品牌你沒講?
1.有的HMI可以用旁通方式編輯軟體透過HMI修改PLC.這部分你沒講品牌沒辦法幫
2.加一個AJ71C24,通訊模塊插空槽,不用寫程式改設定,直接焊一條9PIN 232線就可連接修改,不過現在應該都是舊模組不知道還買不買的到.
引用
引用樓主abc2002831于2020-04-13 16:53發表的 A系列PLC(173CPU)聯接問題 :
        A系列PLC(173CPU),目前連人機,都是連25針的接頭,現在人機連上,每次調試改程式都是撥下人機,再插連電腦的線,調試起來好麻煩
大家有沒有什么好方法?可以人機PLC和電腦三方能聯接的,這樣調試才方便
是增加PLC通迅模塊(通迅模塊網本找了一下沒找到),還是有聯網機?那位熟悉的請教下
謝謝
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
abc2002831
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 276 個
工控威望: 456 點
下載積分: 942 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-05-23
最后登錄: 2025-10-10
查看abc2002831的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-13 18:43
洗謝謝你回復
海泰克的,我知道三菱和威綸都可以穿透,其他的還不了解
引用
引用第1樓brian于2020-04-13 17:11發表的  :
3樓  發表于: 2020-04-14 07:45
hitech的hmi那就plc掛模組吧!
不然以前proface有出一塊1分2的25PIN通訊模組掛A PLC的CPU口的,現在應該也沒有了.
引用
引用第2樓abc2002831于2020-04-13 18:43發表的  :
洗謝謝你回復
4樓  發表于: 2020-04-17 09:21
我還真買了一個,但也不行

引用
引用第3樓brian于2020-04-14 07:45發表的  :
hitech的hmi那就plc掛模組吧!