91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 321 點
下載積分: 2835 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-12-08
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-30 12:53
圖片:

如圖,買的焊好的50針的IO線,剩下的不用的線直接捆在一起,放在線槽里,不用擔心短路啥的嗎?
伺服接線如下
3    脈沖正    24V+
5    方向正    24V+
7    24V+    24V+
34    S-RDY-    0V
36    ALM-    0V
38    定位完成-    0V
41    COM-    0V
4    脈沖輸出口    PLC輸出
6    方向輸出口    PLC輸出
29    伺服使能    PLC輸出
31    報警復位    PLC輸出
35    S-RDY+    PLC輸入
37    ALM+    PLC輸入
39    定位完成+    PLC輸入
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 321 點
下載積分: 2835 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-12-08
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-30 12:55
另外,接了給PLC的報警信號、ready、定位完成,PLC輸出的報警復位、使能,使能都是一直導通的。使能、ready、定位完成程序里都沒用上,以后是不是沒有必要接線了。
lx1421967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2025-10-16
查看lx1421967的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-30 13:01
不要的線,最好把端子剪掉,我就出現過,碰在一起,電機一直在亂動
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 321 點
下載積分: 2835 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-12-08
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-30 13:13
端子剪掉,還是有可能連在一起吧,如果不減的話,肯定會有連在一起的。我在想要不要用熱縮管,把不用的都套起來。
ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1214 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-03-30 13:15
不用的線單獨用絕緣膠帶把端部包好
江電研
人法地,地法天,天法道,道法自然!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 20131 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2025-12-05
查看江電研的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-03-30 13:19
不用的端子最好要處理。
lx1421967
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 187 點
下載積分: 2564 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2018-01-18
最后登錄: 2025-10-16
查看lx1421967的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-03-30 13:19
引用
引用第3樓冠軍歐洲于2021-03-30 13:13發表的  :
端子剪掉,還是有可能連在一起吧,如果不減的話,肯定會有連在一起的。我在想要不要用熱縮管,把不用的都套起來。

我都直接剪掉的,全部剪齊,用扎帶捆下,就不會短一起了,我有機臺就這樣用的
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-03-30 13:21
1、最好剪掉,并且封好口,以免短路。
2、如果量大,訂做的時候讓做線的人只焊要的那些。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 321 點
下載積分: 2835 分
在線時間: 800(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2025-12-08
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-03-30 13:26


這個需要自己焊的插頭,買松下伺服控制器,原裝是不會帶的吧.
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 904 個
工控威望: 977 點
下載積分: 18006 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2019-04-14
最后登錄: 2025-11-23
查看情深深雨蒙蒙的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-03-31 15:55
引用
引用第8樓冠軍歐洲于2021-03-30 13:26發表的  :
[attachment=253964]
這個需要自己焊的插頭,買松下伺服控制器,原裝是不會帶的吧.

原裝的肯定會有
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84303 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-03-31 15:59
買一些終端頭套來,包好鉗緊就是啊!
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 702 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2025-12-08
查看jinle520的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-04-01 17:27
多余的剪掉,防止短路。


還有個建議,3和5接24V+改成1和2接24V+

3和5接24V+,脈沖4和方向6要加個2.2K電阻

1和2接24V+,脈沖4和方向6不用加個2.2K電阻,直接接PLC
  • «