91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

lizhendong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 830 點
下載積分: 2057 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-12-07
查看lizhendong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-18 19:14
圖片:
圖片:
OMRON CP1H  單獨SPED指令脈沖沒有輸出,輸出點的燈不亮!!!!!

PULS+SPED有輸出,輸出點的燈亮!!!!!


請教一下大神們?是什么原因???
[ 此帖被lizhendong在2021-09-18 19:20重新編輯 ]
附件: TEST.rar (4 K) 下載次數:81
lizhendong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 830 點
下載積分: 2057 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-12-07
查看lizhendong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-19 20:20
  問題已經解決!!!

清所有內存區,重新下載OK!!!


沒有清所有內存區,不管怎么下載都不行!!!
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 457 點
下載積分: 5703 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2025-12-08
查看司慧聰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-09-20 23:24
我這用的可以,sped點動伺服用的。
lizhendong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 830 點
下載積分: 2057 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-12-07
查看lizhendong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-09-20 23:31
引用
引用第2樓司慧聰于2021-09-20 23:24發表的 Re:OMRON CP1H  單獨SPED指令脈沖沒有輸出,PULS+SPED有輸出 :
我這用的可以,sped點動伺服用的。


現在又出現新問題,PLS2 沒有脈沖輸出???
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 224 點
下載積分: 61863 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2025-12-07
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-09-21 17:03
cp機型的定位歐姆龍開發的比較炒蛋,非常的不人性化。它是需要你根據指令或者指令組合才可以的。一般的點動可以用ACC占用3個連續的地址,定位用PLS2。下載工程后最好斷電重啟一次。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lizhendong) 熱心助人!
    江赴凱
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 384 點
    下載積分: 2482 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2022-03-07
    最后登錄: 2025-11-05
    查看江赴凱的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-12-26 19:50
    輸出模式該為#0100
    我心飛揚
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 104 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 716 分
    在線時間: 88(小時)
    注冊時間: 2018-06-10
    最后登錄: 2025-11-10
    查看我心飛揚的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-01-13 20:57
    圖片:
    師傅,沒脈沖輸出你就是清空內存就可以了嗎,我也用的PLUS和SPED指令,和你的程序比較是一樣的,我的PLC一關電在重啟就沒脈沖輸出