91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2025-12-05
查看anjw1977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-05 08:22
請教各位師傅,同一型號,品牌的數控機床,電源供電三相五線,漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線),將地線接在數控機床的PE端。一臺機床不會跳漏保,另外一臺,合閘就跳漏保,(將變頻器的PE線拆下,送電不跳閘,然后再接回PE線也不跳閘,接PE線時有跳火的現象),什么原因?有些說數控機床不能接漏保,是不是啊?
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 257 點
下載積分: 4758 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2025-12-07
查看學無止靜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-05 09:44
是的,如果不是設備制造商有特別要求,工業機器不要使用漏保,普通的商品漏保只適合家用或民用建筑 .
工業機器現場的部件多,環境復雜,潔凈度,溫度,濕度等因素引起的線路漏泄大,不適合用普通漏保.
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9555 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-06
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-05 13:19
你沒見過機床電箱里塞一大堆干燥劑嗎?
你不知道機床有時開不了機需要把板卡拆下來,用電吹風吹干就又能干活了
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-05 19:46
你“漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線)”的做法是錯誤的。

進了漏保后的零線不能用作接地(PE)線的,你這樣接不跳就見鬼啦。
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2043 個
工控威望: 2199 點
下載積分: 7528 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-12-07
查看goldage的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-06-05 21:53
N和PE不能混用
一般不建議數控車電源經過漏電保護,但要保證可靠的接地
anjw1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2025-12-05
查看anjw1977的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-06-06 07:32
引用
引用第3樓老兔子于2022-06-05 19:46發表的  :
你“漏保經過三相線+零線。接到數控機床為三相電源+地線(沒有零線)”的做法是錯誤的。

進了漏保后的零線不能用作接地(PE)線的,你這樣接不跳就見鬼啦。

兄弟!看清原貼,沒有將零線接入PE,而是三相五線制的地線接入數控機床的PE,(同一品牌,型號,一臺不跳漏保,另外一臺要跳)