FBS-60MA
RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
以下寫入測試是正常的
寫入正常



但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
讀頻率電流電壓狀態字都不正常



通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

  通訊地址




已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

=####################
試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
是通訊延遲問題么???
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 231 點
下載積分: 970 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-07-26
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
學習了
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 231 點
下載積分: 970 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-07-26
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
控制字地址是3200H
狀態字   3210H

控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





引用
引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13479 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-07-25
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13479 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-07-25
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
謝謝回復
測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


引用
引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

主站蜘蛛池模板: 三级特黄60分钟在线观看| 亚洲熟女av综合网五月| 92国产精品午夜福利| 蜜桃麻豆视频| 日韩精品无码一本二本三本| 国产偷人爽久久久久久老妇app | 国产成人精品人人做人人爽| 欧美一性一乱一交一视频| 人妻去按摩店被黑人按中出| 国产免费人成视频在线播放播| 乱人伦xxxx国语对白| 久久99精品久久久久麻豆| 亚洲婷婷五月综合狠狠爱| 欧美精品无码久久久久久| 337p日本大胆欧美裸体艺术| 超薄丝袜足j好爽在线| 免费毛片电影| 亚洲最大av无码国产| 久久久国产精品一区二区18禁| 国产精品宾馆在线精品酒店| 亚洲国产高清在线观看视频| 无码人妻一区二区三区线| 国产欧美一区二区三| 精品一区二区久久久久久久网站| 久久毛片免费看一区二区三区 | 国产喷水1区2区3区咪咪爱av| 亚洲国产综合人成综合网站| 激情人妻另类人妻伦| ww久久综合久中文字幕| 波多野结衣av手机在线观看| 日本丰满熟妇videossex| 男男啪啪激烈高潮cc漫画免费| 女人被狂躁c到高潮喷水一区二区| 成人亚洲欧美一区二区| 97久久精品人人澡人人爽| 国产精品69人妻我爱绿帽子| 人人爽人人片人人片av| 国产在线高清视频无码| 国产国语亲子伦亲子| 久艹视频免费看| 国产成熟人妻换╳╳╳╳|