91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

qq771621929
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 96 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-07-15
最后登錄: 2025-12-03
查看qq771621929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-31 16:03
我知道1200是用  %X0  Smart200里是怎么取位的
安川電機
安川MPE720程序解密,上傳解密.
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 888 點
下載積分: 1650 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2025-02-14
查看安川電機的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-01 08:13
I0.0 V0.0 M0.0 Q0.0
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1422 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2025-12-08
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-01 08:24
安裝2樓說的做
PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制柜,現場施工,電氣代理16639500085
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 4575 點
下載積分: 4776 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看li8110的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-01 10:51
一個字里邊有16個位,比如WM0。你可以先讀取這個字,然后按二進制顯示?這樣就能看到這個字的所有位了。
或者說,就直接按二樓說的,就直接把從M0.0到M1.7的每一個位都分別顯示。

你是用到通訊的功能了嗎?自由口通訊自己寫協議那種?
還是要控制十六個位的輸入或輸出顯示不同的造型啥的?
qq771621929
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 96 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2022-07-15
最后登錄: 2025-12-03
查看qq771621929的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-01 13:29
引用
引用第3樓li8110于2023-02-01 10:51發表的  :
一個字里邊有16個位,比如WM0。你可以先讀取這個字,然后按二進制顯示?這樣就能看到這個字的所有位了。
或者說,就直接按二樓說的,就直接把從M0.0到M1.7的每一個位都分別顯示。

你是用到通訊的功能了嗎?自由口通訊自己寫協議那種?
還是要控制十六個位的輸入或輸出顯示不同的造型啥的?



就是modbusRTU通訊,讀的丹佛斯變頻器,1200里面取位很簡單,SMART200還沒用過
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 4575 點
下載積分: 4776 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看li8110的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-02-02 09:57
引用
引用第4樓qq771621929于2023-02-01 13:29發表的  :



就是modbusRTU通訊,讀的丹佛斯變頻器,1200里面取位很簡單,SMART200還沒用過

1200我只會打開博圖組態然后弄個起保停啥的,不知道1200的MODBUS RTU的庫是不是和200SMART一樣。
以下是200SMART說明文檔里邊關于MBUS_MSG指令里邊的一段解釋。你可以看一下。


參數“計數”(Count) 用于分配要在該請求中讀取或寫入的數據元素數。對于位數據類型,“Count”是位數,對于字數據類型,則表示字數。

對于地址 0xxxx,“計數”(Count) 是要讀取或寫入的位數

對于地址 1xxxx,“計數”(Count) 是要讀取的位數

對于地址 3xxxx,“計數”(Count) 是要讀取的輸入寄存器字數

對于地址 4xxxx 或 4yyyyy,“計數”(Count) 是要讀取或寫入的保持寄存器字數
MBUS_MSG/MB_MSG2 指令最多讀取或寫入 120 個字或 1920 個位(240 個字節的數據)。Count 的實際限值取決于 Modbus 從站設備的限制。

參數 DataPtr 是間接地址指針,指向 CPU 中與讀/寫請求相關的數據的 V 存儲器。對于讀請求,將 DataPtr 設置為用于存儲從 Modbus 從站讀取的數據的第一個 CPU 存儲單元。對于寫請求,將 DataPtr 設置為要發送到 Modbus 從站的數據的第一個 CPU 存儲單元。

程序將 DataPtr 值以間接地址指針的形式傳遞到 MBUS_MSG/MB_MSG2。例如,如果要寫入到 Modbus 從站設備的數據始于 CPU 的地址 VW200,則 DataPtr 的值將為 &VB200(地址 VB200)。指針必須始終是 VB 類型,即使它們指向字數據。


DataPtr 這個指針指向的存儲空間就是“字”。你可以監控一下。比如你在 DataPtr 這個管腳填寫的是&VB200,那你就在狀態圖表里監控VW200,這個就是你讀取到的字。然后你想讀取哪個位就分開監控哪個位唄。V200.0,V200.1,V200.2等等。