国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-07-04
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-16 11:27
圖片:
圖片:
看客戶的設備,供電是380V 的,分出一路做220V(L),然后N和地線接在了一起,開機跑沒事,但是這樣的設計能不出問題嗎?
小地主22
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 616 點
下載積分: 1805 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-07-07
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 11:30
沒啥大事,也就中性點偏移的時候機殼帶電而已
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 224 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-07-07
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-16 11:46
干弱點的我看著像TN-C-S 接法
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-07-04
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-16 12:31
說實話我看著有點懵,這樣接就用不上漏電開關
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 925 個
工控威望: 2288 點
下載積分: 2995 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-07-04
查看li19930121的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-16 13:09
一般使用精密儀器少的工廠可以這樣使用,以及五金廠,三相四線制。
缺點嗎,很明顯。設備運行時有漏電,外殼不單獨接地會偶爾電人!!!
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-07-04
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-16 14:10
水處理行業也這樣處理嗎?
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1861 個
工控威望: 2009 點
下載積分: 116230 分
在線時間: 2003(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-07-07
查看ljb6688的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-16 16:06
主 控電路應該分開好些,并做好保護
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 158 點
下載積分: 768 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2025-07-04
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-16 16:08
這個客戶是水處理行業的使用的,跟工廠的電控柜風格差異好大
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-04-16 19:56
正常!

只要做過重復接地就不會有什么危險。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 好貼好貼!
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4017 分
    在線時間: 251(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2025-05-21
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-04-17 01:35
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。
    tvbaobao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 158 點
    下載積分: 768 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2017-05-10
    最后登錄: 2025-07-04
    查看tvbaobao的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-04-17 09:33
    引用
    引用第9樓zhangqi_1234于2024-04-17 01:35發表的  :
    PEN線重復接地,降低PEN斷線的風險,適用于三相四線供電線路。 不適用于三相三線制供電線路。

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?
    老兔子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 683 個
    工控威望: 824 點
    下載積分: 6747 分
    在線時間: 530(小時)
    注冊時間: 2008-06-27
    最后登錄: 2025-07-07
    查看老兔子的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-04-17 20:07
    引用
    引用第10樓tvbaobao于2024-04-17 09:33發表的  :

    請問這種接法僅限于客戶供電是三相四線制(有使用PEN線)吧,如果是三相三線或者三相5線,那就存在風險?


    樓主設計的供電系統是TN-C系統,是原始的三相四線制系統。而所謂的三相三線制屬于IT系統(中性點不接地),規范中沒有三相五線制系統之說,把TN-S稱之為三相五線制是俗稱(不規范的稱呼)。

    其實還有一種“三相五線制”系統就是TT系統,接地(PE)線與零線是分開單獨敷線的。

    它們之間各自有各自的規定和優缺點,不能相互混淆。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 精品一二三区久久aaa片| 一本大道久久久久精品嫩草| 久久综合激激的五月天| 中文字幕亚洲码在线| 久久久久久自慰出白浆| 国产成人a视频高清在线观看 | 国产久久精品| 开心色怡人综合网站| 久青草久青草高清在线播放| 久久久无码人妻精品无码| 亚洲影院丰满少妇中文字幕无码| 亚洲熟妇av一区二区三区宅男| 水蜜桃无码视频在线观看| 久久精品岛国av一区二区无码| 四虎永久在线精品免费网址| 国产成人亚洲综合无码18禁h| 最近国产中文字幕| 国产av夜夜欢一区二区三区| 中文字幕无码av免费久久| 男人添女人下部高潮视频 | 奇米影视亚洲春色| 亚洲精品无播放器在线播放| 青青久在线视频免费观看| 97在线精品视频免费| 午夜性又黄又爽免费看尤物| 一二三四免费观看在线视频中文版 | 久久不见久久见免费视频1′ | 国产萌白酱喷水视频在线播放 | 亚洲综合九九| 亚洲国产精品无码成人片久久| 国产亚洲精品久久久久久无挡照片| 亚洲中文字幕无码久久2017| 亚洲成av人片无码bt种子下载| 波多野结av衣东京热无码专区| 久久精品国产字幕高潮| 国产精品av久久久久久网址| 国产做a爱免费视频在线观看| 久久蜜桃亚洲一区二区| 国产av久久久久精东av| 亚洲毛片无码不卡av在线播放| 天堂无码人妻精品av一区|