91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-12-07
查看yxianming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-17 17:37
圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!!!      
最好的控制
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 772 點
下載積分: 1628 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-11-27
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 1050 點
下載積分: 12793 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-12-07
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-12-07
查看yxianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
引用
引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 303 點
下載積分: 4732 分
在線時間: 787(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2025-11-21
查看lochao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-12-07
查看yxianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
引用
引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

謝謝!
心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
wsxw40
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 101 點
下載積分: 381 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2025-12-06
查看wsxw40的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
微信:wsxw401
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 1050 點
下載積分: 12793 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2025-12-07
查看dzh832的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-12-07
查看yxianming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
引用
引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 286 點
下載積分: 2041 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2025-12-07
查看yxianming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
圖片:
圖片:
實際與資料上的不一樣
沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
wang620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 215 點
下載積分: 5522 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-07-26
查看wang620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 826 個
工控威望: 1213 點
下載積分: 1858 分
在線時間: 267(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-12-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go