91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

wwm_635
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 747 點
下載積分: 724 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2025-01-08
最后登錄: 2025-09-30
查看wwm_635的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-14 17:43
公司準備做退火爐,分好多個溫區,每個溫區一個帶485接口的智能溫控表控制。
現在想用西門子200Smart(需要的話)、昆侖通態MCGS觸摸屏。來對溫控表實現一鍵讀寫。這樣會用到輪詢程序。
就是這里的PLC和觸摸屏哪個是主站哪個是從站。溫控表肯定是從站了。
是不是只需要用觸摸屏做主站來控制溫控器,用不到PLC了,這樣能實現一鍵讀寫溫度值嗎?
xghjiayou
xgh2025
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 4149 點
下載積分: 36745 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-12-05
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-14 17:47
PLC和溫控表485通信,觸摸屏只是顯示溫度。
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 693 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 1045(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-10-16
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-14 17:55
如果只是讀寫溫度,只用觸摸屏就可以了,有的儀表商會提供專用驅動,沒有就走Modbus RTU,只需要組態,不用編程的。
刺猬果果
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 206 點
下載積分: 3915 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-12-05
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-01-14 17:57
主站肯定是觸摸屏
ufo6363
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 574 點
下載積分: 6586 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-12-04
查看ufo6363的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-01-14 18:19
我這邊退火爐都是MCGS直讀宇電多段儀表,
wwm_635
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 747 點
下載積分: 724 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2025-01-08
最后登錄: 2025-09-30
查看wwm_635的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-01-15 08:04
感謝各位熱心解答
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 594 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 2272 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-12-05
查看小八哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-01-15 08:43
圖片:
圖片:
兩個方案:1.直接MCGS 觸摸屏來通訊,  PLC的IO控制是否加熱    2.PLC來通訊,  PLC的IO控制是否加熱
然后就是  控制網絡了, 是1個485帶多    還是 分別獨立的485。 前面的話 省硬件成本,但是程序麻煩、響應差。 后面的 要花點錢  但是程序簡單,控制實時性好。
1帶多  輪詢就不說了。
分別獨立的485的話,常規有兩種。1.用串口服務器,通過MODBUS TCP 轉MODBUS RTU。2。用從站集線器,把多個儀表的寄存器地址重新分配。
下面的兩張圖片  一個是串口服務器的  一個是從站集線器的
wwm_635
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 747 點
下載積分: 724 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2025-01-08
最后登錄: 2025-09-30
查看wwm_635的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2025-01-16 17:17
謝謝@小八哥