手里有一個項目,使用7臺伺服做絕對值定位控制,控制部分由1臺FX3U+4個1PG模塊組成,絕對位置由PLC點位讀取。現在的問題是有2臺伺服有時候斷電上電后讀取的位置出現誤差,有可能幾天出現一次,或者一周出現一次。機械部分沒有動但是位置數值發生了變化,其他的伺服都沒有問題,現在不知道從哪里入手去查了,請有經驗的朋友幫忙出出主意。謝謝 |
|---|---|
|
|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 論壇先鋒
|
你要在斷電前架好表,然后在斷電開電看看結果 |
|
|---|---|---|
|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
肯定會有微小變化的 居然用的點位讀取 厲害了 不是應該通訊讀取么 |
|---|---|
|
|
|
工控人1234
級別: 正式會員
|
看看這兩臺伺服的ABS數據位線接反了嗎? |
|---|---|
|
|