zsmj66688
級別: 探索解密
![]() |
正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。這招可以 |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
![]() |
有磁性開關,必定有電磁閥。開關電源分開用,感應器的用一個開關電源,電磁閥的用一個開關電源。注意開關電源務必要按滿負載再選大點,因為要考慮DC24V負載有短路情況。 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
![]() |
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。 沒事則沒事,有事則究責。 一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。 至於 [1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電?...] 1.偷工減料。 2.9A的接觸器他的接觸點遠大於9A。 3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流) *.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。 樓主留言:感謝解答 |
---|---|
|
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 家園常客
![]() |
好的,謝謝各位前輩的解答 ![]() |
---|---|
|