91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-08-05 11:06
圖片:
圖片:
圖片:
消防水泵要雙電源還要有機械應急啟動,買了個電柜,感覺不對頭,有什么具體規范,請行家看看,消防檢查能過關嗎?
吉圓電氣 QQ751673698
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-05 11:20
圖片:
主電路圖如圖示
吉圓電氣 QQ751673698
是我冒飯了
叮又叮不懂,斜又斜不廢。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1055 點
下載積分: 3018 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2024-03-14
最后登錄: 2025-12-06
查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-08-05 12:56
這不是新柜子吧,線怎么能飛成這樣
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-08-05 14:16
當然是新柜子22年的,檢查到那步,整改到那步,先是要一主一備,再就是要雙電源,最后就是要與消防控制室聯動,最新就是要有機械應急啟動,最最新....,最最最新.....。當然,你一步到位了,每次檢查總有新問題。領導說的要用發展的眼光查找問題。
吉圓電氣 QQ751673698
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1677 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 6535 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-05
查看langui的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-08-05 14:24
這個柜子中規中矩的,只是里面飛的線亂J8搞,要是檢查絕對通不過。
學無止靜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 257 點
下載積分: 4758 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2022-04-17
最后登錄: 2025-12-07
查看學無止靜的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-08-05 15:04
機械應急啟動是什么概念,能說細點嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-07
查看znz43的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-08-05 16:57
機械應急啟動?

是不是怕接觸器,按鈕,空氣開關會壞,到時無法啟動泵?

是想直接裝個最老式淘汰的手動閘刀,到時跳過控制系統,直接手動推閘送電啟動泵?
    
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2025-08-06 09:50
圖片:
消防部門發了個圖。讓我們作依照
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yanwu001) 好貼好貼!有碼有視頻, ..
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    ljb6688
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1908 個
    工控威望: 2087 點
    下載積分: 118931 分
    在線時間: 2126(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2025-12-05
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2025-08-06 10:21
    留一些BUG,大家才會都有飯吃
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    nullmon
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 71 點
    下載積分: 1835 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2025-03-24
    最后登錄: 2025-09-25
    查看nullmon的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2025-08-06 14:36
    地線接空開上也太有實力了
    這是一條小尾巴
    yanwu001
    yanwu001
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 247 點
    下載積分: 416 分
    在線時間: 39(小時)
    注冊時間: 2025-07-28
    最后登錄: 2025-12-05
    查看yanwu001的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2025-08-06 16:26
    確切的說,你那個圖不是機械強起,斷路器或接觸器出問題,你都起不了!
    消防上的機械強起實質上就是用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機直接供電的啟動方式,而不是像圖上那樣把二次回路強制供電讓接觸器吸合。核心思想就是電氣回路一次二次都壞了,失靈了,強制把電機接入電網啟動!
    學無止靜
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 257 點
    下載積分: 4758 分
    在線時間: 409(小時)
    注冊時間: 2022-04-17
    最后登錄: 2025-12-07
    查看學無止靜的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2025-08-06 17:10
    引用
    引用第10樓yanwu001于2025-08-06 16:26發表的  :
    確切的說,你那個圖不是機械強起,斷路器或接觸器出問題,你都起不了!
    消防上的機械強起實質上就是用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機直接供電的啟動方式,而不是像圖上那樣把二次回路強制供電讓接觸器吸合。核心思想就是電氣回路一次二次都壞了,失靈了,強制把電機接入電網啟動!

    一直在猜測是這種情況.疑惑的是這種方式安全嗎?可靠嗎?
    如果既安全又可靠,還要控制柜作何?就用負荷隔離開關把斷路器,接觸器直接短路,向電機供電.
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go