lgg233333
不忘初心,方得始終
級別: 略有小成
|
用過兩個開關電源一樣功率的,共0V,一般能正常使用 |
|---|---|
|
|
|
siyatu2001
級別: 家園常客
|
多個相同的開關電源可以并聯的,我們一直這樣用,主要目的還是為了降低成本 |
|---|---|
|
|
|
sarazyn
級別: 略有小成
|
雙電源共0V就可以,24V也共,容易出問題。還是老老實實用大電源吧,或者倆電源負載分開走,還方便排查線路,只需要做好功率分配就行了。而且不考慮疊放的話,兩個350占用空間比600的還大,何必呢。 |
|---|---|
|
|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
圖片:
簡單的使用建議是兩個分開,一個電箱內部,另一個給外部供電,或是按負載分開供電,只短接負極,正極中的一個,如果需要聯合供電的,就應該選有并聯供電功能的,明偉的這款就有這個功能,可以參考下他的說明 |
|---|---|
|
|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
|
可以這樣用,開關電源容量不夠,并聯使用是很常見的情況。 但是,有個設計電源的工程師告訴我,盡量不要這樣做,因為開關電源并聯使用,很可能出現,其中一個出工不出力的情況,具體的原因他沒跟我講,估計是怕我聽不懂。。。。我也沒好意思繼續問,也怕聽不懂。。。。。。。。 |
|---|---|
|
|
|
njshenxian
級別: 略有小成
|
舉個例子,兩個電源,一個輸出24.1V,一個24.0V,兩個并聯,好嘛,然后到底是多少V? |
|---|---|
|
|
|
朱光顯
學無止境,繼續加油
級別: 論壇先鋒
|
所以要共0V使用呀。但不建議同時共24V |
|---|---|
|
|
|
方奇10010
級別: 略有小成
|
聽說,幾乎不能用,因?yàn)閮蓚電源的一些參數必須只能有極小的差異,否則貌似是電壓小的會消耗電壓大的電源的功率,故障率很高。 |
|---|---|
|
|
|
龍云浪?
級別: 工控俠客
|
來自電源知名廠商的權威參考信息: ![]() ![]() ![]() 總體來講,電源串聯或者并聯都可以。 電源并聯(或冗余)另一個簡單的方法就是直接使用電源冗余模塊,各個主流開關電源廠家都有對應的型號,但是單個價格要一百多; 自行購買大功率肖特基二極管模塊,可以節省一半到2/3的價錢。 [ 此帖被龍云浪子?025-09-17 11:52重新編輯 ] |
|---|---|
|
|