91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 714 個
工控威望: 6416 點
下載積分: 2061 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2025-12-03
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-08-12 11:50
  大家一直在說雙電源共OV使用,我見過這種方法,可行!但是有沒有另一種方式,比如需求功率600W 24V,我用兩個350W,輸出的24V 跟0V都并在一起可以嗎?
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1679 個
工控威望: 7161 點
下載積分: 44877 分
在線時間: 964(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-12-07
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-08-12 12:02
串均衡電阻,可行
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2884 個
工控威望: 4590 點
下載積分: 228140 分
在線時間: 3339(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-07
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-08-12 13:18
引用
引用樓主工控肥仔于2025-08-12 11:50發表的 雙電源使用 :
  大家一直在說雙電源共OV使用,我見過這種方法,可行!但是有沒有另一種方式,比如需求功率600W 24V,我用兩個350W,輸出的24V 跟0V都并在一起可以嗎?


如果不想后續飽受詬病自尋麻煩建議別這樣做,你可以給每個電源分配相對合適的功率,
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
你畫的彩虹
世間美好與你環環相扣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 452 點
下載積分: 224 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2021-08-10
最后登錄: 2025-12-05
查看你畫的彩虹的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-08-12 13:36
正常,大電柜一般都是雙電源,一個給電柜內部,一個供電外部輸出等,然后plc接的是內部,傳感器是外部,此時就需要共陰或者共陽
有問題互相談?備注工控人家園  愿世間美好與你環環相扣
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2061 個
工控威望: 2329 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 2472(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-12-06
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-08-12 15:42
有的電源可以并聯,達到增加功率的目的,有的不行。
哈嘍123
不和不如自己的人爭高低論短長!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 482 點
下載積分: 3887 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2023-03-02
最后登錄: 2025-12-04
查看哈嘍123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-08-12 16:16
我常用這種方法
至于樓主說的雙電源的用法,不建議嘗試,除非你是金主你說的算
引用
引用第3樓你畫的彩虹于2025-08-12 13:36發表的  :
正常,大電柜一般都是雙電源,一個給電柜內部,一個供電外部輸出等,然后plc接的是內部,傳感器是外部,此時就需要共陰或者共陽
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 2191 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-12-04
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-08-13 08:23
一般都是共陰接法,0V短接比較多,24V并在一起我目前還沒見過這樣做的
linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 436 點
下載積分: 18356 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-12-06
查看linzm0238的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2025-08-13 08:36
我試過兩個電源24v接二極管一備一用,樓主這樣的沒用過,不建議用
zhaoxy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 186 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-11-12
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2025-08-13 09:39
24V沒試過   從業到現在 都是0V短接
tivian6699
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 67 點
下載積分: 4161 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2025-07-21
最后登錄: 2025-12-07
查看tivian6699的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2025-08-13 09:48
負載分組啊,如果一個負載這么大。不建議輸出直接并聯,直接換相應的開關電源
那時年少
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 627 個
工控威望: 2289 點
下載積分: 32869 分
在線時間: 1390(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-12-06
查看那時年少的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2025-08-13 10:00
怎么并都有隱患,最好還是對使用開關電源的負載進行分類,PLC/HMI供電、傳感器信號控制、步進電機動力電源...各用各電!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2025-08-13 11:07
兩個開關電源參數不可能完全一樣,若負載不超過60%,可以正常用,負載超過70%,兩個電源不能平分負載,不能保證輸出直流電源的質量(可靠性,短時過載能力,電壓平穩性等),常用接法可共0V,負載分組使用。