91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

菜鳥0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 108 點
下載積分: 384 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2023-09-05
最后登錄: 2025-11-25
查看菜鳥0001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-09-07 16:09
一臺設備,當一個plc脈沖口不夠用,采用兩個PLC通訊控制方案,我傾向主站寫主流程+子流程,從站只寫子流程通過主站調用子站程序塊,從站跟主站共用一套流程控制,就是從站讀取主站運動狀態,但是看有些人寫的從站只寫脈沖軸指令,主站通過M點通訊映射控制從站軸,從站僅作為發脈沖的,這樣省事但是靠譜嗎
金蛇郎君czz
車到山前必有路 czz674613079@163.com
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2069 個
工控威望: 7994 點
下載積分: 323 分
在線時間: 472(小時)
注冊時間: 2019-05-22
最后登錄: 2025-11-09
查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-09-07 16:51
必須靠譜
czz674613079@163.com
gengjie
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 71 點
下載積分: 2051 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2025-06-24
最后登錄: 2025-12-05
查看gengjie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-09-08 09:24
你只要把從站看做成主站的擴展IO點就好理解了。原理一樣,只是走的通訊而已。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1005 個
工控威望: 1195 點
下載積分: 13961 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-12-06
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-09-08 14:49
主站運算,從站只寫運動指令,后面調試修改你就知道這樣效率最高了
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 880 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 680 分
在線時間: 703(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-05
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 90天前
如果有良好的封裝的情況下,通過共享內存做交互,甚至可以做到在主站連運動指令(經過封裝的)都保持一致。
在真正的業務邏輯上,甚至都感覺不到這個脈沖是在主站發還是在從站發。

簡單來說,rAbsMoveTo(軸號,位置,速度)

前面這個軸號,隨便寫,約定好哪個軸在主站,哪個軸在從站就完事了,中間層調用PLC指令也幾乎是一模一樣的,只不過從站的交互變量要從通信過一遍。
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 880 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 680 分
在線時間: 703(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-05
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 90天前
當然,方法不是唯一的,如果是比較大型的復雜設備,從業務上進行解耦,直接把一些機構獨立出來放在從PLC上也是可以的,而且可以保證除了脈沖以外的包括IO在內的資源使用起來更方便(畢竟少了一層通信),單純的發脈沖,還是上面的方法更好。

還是舉例:比如說你設備上有個比較復雜的上料機構,桁架結構的,PLC自己發脈沖去跑位置,而整個上料機構和主業務流程真正要交互的東西實際上非常少,無非是取料申請、取料到位、報警(參數設置是獨立的,單獨的上料機構參數設置),這種情況下,就非常適合把整個取料機構的程序寫到從PLC里面去。

實際上這樣的程序我也寫過的,封裝完了以后,在主程序里面就是out(xx機構.do) wait(xx機構.done)