91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2098(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-07
查看yangliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 79天前
PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。
一笑而過
小張123
工控混子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 157 點
下載積分: 521 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2019-11-05
最后登錄: 2025-12-05
查看小張123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 79天前
查查線呢
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2098(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-07
查看yangliu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 78天前
就兩根線,正負沒有接錯,接錯了變頻器的頻率也不會變化 。
引用
引用第1樓小張123于2025-09-20 16:27發表的  :
查查線呢
一笑而過
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 638 個
工控威望: 2041 點
下載積分: 9809 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-12-07
查看hstec2002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 78天前
在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
QQ: 2845452345
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2098(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-07
查看yangliu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 78天前
謝謝提醒,但手上沒有轉換口。
引用
引用第3樓hstec2002于2025-09-21 08:16發表的  :
在PLC端和變頻器端監控下報文不就知道是那出問題啦。
一笑而過
hanjiantree
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 2493 點
下載積分: 3624 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2025-12-07
查看hanjiantree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 78天前
用軟件接上監測下報文在分析問題
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 457 點
下載積分: 5703 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2025-12-08
查看司慧聰的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 78天前
你先用串口軟件調試試試看看變頻器反應快不快
156420332
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 126 點
下載積分: 216 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2025-04-11
最后登錄: 2025-12-06
查看156420332的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 78天前
你用電腦用串口助手測試一下呢,有時通訊參數錯誤也會出現這中情況,像奇偶校驗。
你看看變頻帶EMC不,嘗試開啟或者關閉,通訊線最好用雙絞屏蔽線,沒用的話用網線代替試試。
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2098(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-07
查看yangliu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 77天前
通信參數我確認過了,是沒有問題的。變頻器與PLC之間的線僅20cm左右,我重新做過一條線測試過也一樣。由于身邊沒有USB轉串口數據線,無法用串口調試來測試。至于EMC,我查一下手冊后測試一下。感謝各位的解答!
一笑而過
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 636 個
工控威望: 865 點
下載積分: 367 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-12-06
查看麥克朱的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 77天前
有可能是大部分交互都失敗,每幾秒有一條報文成功
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 880 個
工控威望: 1259 點
下載積分: 680 分
在線時間: 703(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-05
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 77天前
看看PLC這邊,有沒有重試計數,這個量級的延遲,一般都是大量報錯,需要反復重試后只有一兩條能通信成功
yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 581 點
下載積分: 35460 分
在線時間: 2098(小時)
注冊時間: 2006-11-12
最后登錄: 2025-12-07
查看yangliu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 77天前
輪詢通信,監控是沒有問題的,關鍵是這程序在其它變頻器上有大量使用過的。最近換變頻器才有這種現象。可以排除是地址與通信設置的問題,地址更改過。奇偶檢驗位及波特率都設置一樣的,我確認無誤。
一笑而過
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go