在工業溫控系統(如PLC控制的加熱/冷卻設備、溫控器、變頻器散熱等)中,**關機溫度回差**(也叫“停機回差”“溫度滯環”)是核心參數,本質是「設備從“運行狀態”切換到“關機狀態”時,實際溫度與設定溫度的差值」,核心作用是**避免設備因溫度微小波動而頻繁啟停**,保護設備壽命并穩定系統運行。
### 一、核心定義與工作邏輯(結合工業場景舉例)
假設某PLC控制的電加熱爐,目標是將物料溫度穩定在 **80℃**,設置「關機溫度回差=5℃」,則系統工作邏輯如下:
| 設備狀態 | 溫度條件(加熱場景) | 說明 |
|----------|----------------------|------|
| 啟動運行 | 實際溫度 ≤ 80℃(設定溫度) | 溫度低于設定值,加熱管啟動加熱 |
| 持續運行 | 80℃ < 實際溫度 < 85℃(設定溫度+回差) | 溫度未達“關機閾值”,加熱管繼續工作 |
| 關機停止 | 實際溫度 ≥ 85℃(設定溫度+回差) | 溫度達到“關機閾值”,加熱管停止工作 |
| 再次啟動 | 實際溫度回落至 ≤ 80℃(設定溫度) | 溫度低于設定值,重新啟動加熱(而非回落至85-5=80℃,回差僅作用于“關機觸發”) |
#### 補充:冷卻場景(如制冷機、變頻器散熱風扇)
若目標溫度設定為 **25℃**,關機溫度回差=3℃,則:
- 啟動運行:實際溫度 ≥ 25℃(溫度超標,冷卻設備啟動)
- 關機停止:實際溫度 ≤ 22℃(設定溫度-回差),冷卻設備停止
- 核心區別:加熱場景回差是“設定溫度+回差”觸發關機,冷卻場景是“設定溫度-回差”觸發關機,本質都是“緩沖區間”。
### 二、為什么需要設置“關機溫度回差”?
1. **避免頻繁啟停**:溫控系統中,溫度傳感器存在微小測量誤差(±0.1~0.5℃),環境溫度也可能小幅波動。若不設回差,當溫度在80℃左右波動時(如79.9℃→80.1℃→79.8℃),設備會反復“啟動-關機-啟動”,導致繼電器、加熱管、電機等元件頻繁沖擊,壽命大幅縮短(如繼電器頻繁吸合可能燒毀觸點)。
2. **穩定系統運行**:回差相當于“緩沖帶”,讓溫度在「設定溫度~設定溫度+回差」(加熱)或「設定溫度-回差~設定溫度」(冷卻)區間內平穩過渡,避免能耗波動和溫度驟升驟降。
3. **適配工業設備特性**:加熱管、制冷壓縮機等設備啟動時電流較大(啟動電流是額定電流的3~7倍),頻繁啟停會增加能耗和電路負荷,回差可減少啟動次數,降低運行成本。
### 三、工業應用中的關鍵注意點
1. **回差與“開機回差”的區別(避免混淆)**:
- 關機溫度回差:僅作用于“運行→關機”的觸發(如加熱時“80℃+5℃=85℃”關機);
- 開機回差(部分系統支持):作用于“關機→運行”的觸發(如加熱時“80℃-2℃=78℃”開機);
- 多數工業溫控器(如歐姆龍E5CC、匯川IT600)默認“開機回差=0”,僅需設置“關機回差”,簡化操作。
2. **回差參數的設置原則**:
- 設備啟停沖擊大(如大功率加熱管、壓縮機):回差設大些(3~8℃),減少啟停次數;
- 溫度精度要求高(如實驗室設備、電子元件溫控):回差設小些(0.5~2℃),平衡精度與壽命;
- 傳感器響應慢(如熱電偶、紅外測溫):回差適當放大(2~5℃),避免誤觸發。
3. **PLC編程中的實現方式(ST語言示例)**:
若用PLC直接控制溫控(而非專用溫控器),可通過邏輯代碼實現關機溫度回差,以匯川H3U PLC為例:
```st
// 變量定義
SET_TEMP := 80.0; // 設定溫度(℃)
HYST := 5.0; // 關機溫度回差(℃)
ACT_TEMP := AIW0 / 10.0; // 實際溫度(AIW0為模擬量輸入,16位對應0~10V,轉換為℃)
HEATER_ON := FALSE; // 加熱管輸出信號(TRUE=啟動,F(xiàn)ALSE=停止)
// 關機回差邏輯(加熱場景)
IF ACT_TEMP <= SET_TEMP THEN
HEATER_ON := TRUE; // 溫度低于設定值,啟動加熱
ELSIF ACT_TEMP >= SET_TEMP + HYST THEN
HEATER_ON := FALSE; // 溫度達到設定值+回差,關機停止
END_IF;
// 注:溫度在SET_TEMP~SET_TEMP+HYST之間時,保持原狀態(避免頻繁切換)
```
4. **常見設備的回差設置入口**:
- 專用溫控器:歐姆龍E5CC(參數HYST)、威綸通TK6071IP(關聯PLC寄存器設置)、匯川IT600(“停機回差”參數);
- PLC+HMI:在HMI畫面添加“關機回差”輸入框,關聯PLC內部寄存器(如D100),編程時直接調用該寄存器值。
### 總結
關機溫度回差是工業溫控系統的“穩定性保障參數”,核心是通過「溫度緩沖區間」避免設備頻繁啟停。理解時需抓住3個關鍵點:
1. 僅作用于“運行→關機”的觸發;
2. 加熱場景為“設定溫度+回差”,冷卻場景為“設定溫度-回差”;
3. 回差大小需根據設備特性和溫度精度需求平衡設置。
若你在具體設備(如某品牌溫控器、PLC溫控項目)中需要設置或編程,可提供設備型號和場景,我會給出精準操作步驟!