bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
威綸通一頁IO。如果點位多,做IO頁面,確實麻煩。現在利用string,導出表格。直接在表格里復制粘貼。速度會快一些。再導入到威綸通的string里,利用宏程序,結合威綸通的變址存儲器,來實現IO信號狀態的實時顯示。如果IO很多,一頁頁翻也是很麻煩。所以要用到搜索框。查找信號時。方便快捷。 此次分享的是三菱Q PLC16進制的IO,匯川 8進制的IO。 有興趣的朋友可以了解PLC驗證IO信號狀態的準確性。PLC通信參數需要按實際連接的要設置。 宏程序為按鍵觸發,盡可能少占用威綸通cpu利用率。望各位大佬指教。由于原匯川的宏程序有bug,現已更新。 三菱一頁IO1.3分享.rar (1527 K) 下载次数:214 匯川一頁IO1.3分享.rar (1526 K) 下载次数:76 與匯川離線仿真。看x信號,on off對應得上。增加一個文字標簽版本,沒有string功能的屏也能用。 匯川與威綸通一頁IO文字標簽版1.33適用于無string功能的屏.rar (1581 K) 下载次数:62 [ 此帖被bruce2020在2026-01-27 13:06重新編輯 ] |
|---|---|
|
本帖最近評分記錄: |
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
目前離線模擬,X和注釋是對應得上的。具體聯機查看IO信號狀態。得上機實測。對于連續IO號碼。還是很好實現。宏程序有注解。 [ 此帖被bruce2020在2026-01-11 08:41重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
sunper
級別: 工控俠客
|
頂一個看著帥氣 可以直接查找IO 這是一個很好的幫助 |
|
|---|---|---|
|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
實際應用的時候。這些io信號都是連續的。如果IO起始號碼不同。需要把白色的指示燈里面的x?改為需要的x號碼。x需要改16個。 Y也需要改16個。試過的大佬反饋一下x y信號是否正確。謝謝! |
|---|---|
|
|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
小伙子,調試的時候花了不少時間吧,有搜索功能確實好用。不管是新機對IO還是維護查找點位,都能快捷找到所要的信號號碼。希望有更多這樣的分享案例。感謝大師。 |
|
|---|---|---|
|