工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
|
現有7個電磁閥向7條管道給水,先給1 2號供水---再給2 3號供水----3 4號供水---4 5號供水----5 6號供水--6 7號供水--7 1供水---1 2供水,這樣循環。 問題是某些管路關閉了怎么跳過?任何時間都有兩路給水。 |
|---|---|
|
|
|
朝不逢露
級別: 正式會員
|
意思是,只要任何時間都要保持兩個管道供水嗎,還是說需要順序供水。期間,比如二號關閉,那么就是13供水,34供水,這個意思嗎 |
|---|---|
|
|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
這不就是 多臺水泵 按設定數量循環啟動的變種嗎 ? 之前有項目需要是 8臺水泵 每次必須工作兩臺,遇到故障或者手動的跳過 ,每次啟動工作時間最短的水泵 用循環去判斷 就好了 |
|---|---|
|
|
|
肥肥的瘦子
從頭來過。
級別: 工控俠客
|
管路有沒有流量檢測判斷,不然沒辦法知道管路通還是關 |
|
|---|---|---|
|
|
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 網絡英雄
|
我看到的問題是某些管路關閉了,是指水泵被手動關閉了還是閥門被關了,被關閉的信號只要能正常到PLC程序就簡單,否則這個規劃有問題。 |
|---|---|
|
|
|
sunper
級別: 工控俠客
|
你這應該要寫個延時 延時多長時間 在切換 |
|---|---|
|
|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
圖片:
FX5U做的 ![]() |
|
|---|---|---|
|
本帖最近評分記錄:
|