做好最基礎的急停就行了,實際上凡是一根線接兩個常閉觸點進PLC的,都是不合格,甚至是有點糊弄的急停,的虧現在PLC可靠性足夠好,大部分情況都夠用。
1L的情況,如果急停直接給動力系統斷電的話,事故是不是就大大減輕了?其他的在二次回路怎么搞,都只能降低故障發生概率,不能控制事故的范圍,因為嚴格意義上來說,按鈕也是二次回路的一部分,按鈕能卡住,其他的部分也能壞,只要壞了都控制不了事故的范圍。
當然,整改的話,肯定是兩手都要抓,雙手按鈕或者點動都是很簡單又可靠的方法。
所以說,老老實實做動力源切斷,安全繼電器用起來,雙接觸器用起來,伺服有STO的都接上。