91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-20 21:15
西門子200CPU226通訊控制8臺變頻器的頻率。其中5臺西門子CEO,3臺西門子430,現在出現只要一臺變頻故障跳閘或者突然斷電,整個網絡就癱瘓,。。只有重啟PLC通訊才恢復  不知道是不是程序設計有問題  還是變頻器設置有問題   還望這方面的能人站出來解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新編輯 ]
chenyongsong
你是幾0后啊?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 169 點
下載積分: 550 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-10-02
最后登錄: 2019-01-20
查看chenyongsong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-20 22:25
查一下線路,故障變頻器報警輸出信號有沒有加給PLC的輸入點,如有則程序很可能故障停機保護功能
變頻恒壓供水技術交流和服務,有各品牌PLC;觸摸屏;伺服系統的編程及PLC通信學習視頻教程交流:歡迎咨詢.QQ:673950365
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-20 22:34
沒有故障報警連接到PLC  這是8個風機  單獨 運行 互不搭界。故不需故障連鎖
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163130 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-10-20 23:12
應該是控制程序能夠檢測出變頻器故障而報警停機了吧。

當然根源還要檢查變頻器為什么斷電才是正道。
zhao18880
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 267 點
下載積分: 12146 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2008-09-15
最后登錄: 2017-12-19
查看zhao18880的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-10-21 09:58
應該是故障停機了,PLC保護了 ,先解決變屏的問題
gezhicheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 241 點
下載積分: 778 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-10-21 13:48
我估計也是故障報警停機了
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-10-21 22:55
故障報警也不至于網絡癱瘓吧!如果啟停都是網絡控制的 那不是失控了!
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-10-21 22:56
這個案例的特點就是網絡癱瘓  其他的好說!
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-10-21 22:58
故障報警因該反饋到上位機  不是把網絡停了。我想..........
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163130 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-10-21 23:12
【網絡癱瘓】具體的是指什么呢?
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-10-22 22:35
網絡癱瘓就是人機發出改變頻率的指令后變頻器沒反應
xuxiaopeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 232 點
下載積分: 663 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-11-11
最后登錄: 2025-07-09
查看xuxiaopeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-12-08 09:21
可能兩方面原因:一,485通訊電平卡住;二,程序沒處理好。
  • «