臺達的DVP10SX11R的PLC和一個溫度變送器(4-20mA)做一個溫度控制程序,那么PLC上自帶的輸入模擬量也要選擇4-20mA嗎?要怎樣做啊,有撥碼開關選擇嗎?還是只要接線時接成電流型輸入的就可以了?
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2025-06-11
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-27 20:48
4-20mA溫度變送器是控制scr吧,程序沒什么特別的,只是溫度變送器輸出的是4-20mA
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 熱心助人!
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1411 個
    工控威望: 1518 點
    下載積分: 13290 分
    在線時間: 2223(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-07-28
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-02-27 21:04
    4-20MA的溫度變送器連到DVPSC11R自帶的模擬量上,輸入信號4-20mA,你的意思是選擇電流輸入信號時,只要接線時PLC上接成電流的行了,選擇電壓輸入信號時,只要接線時PLC上接成電壓的行了?程序上不用對應好?另外模擬量輸出時,變頻器用4-20mA時,數據就要對應好了,4mA對應400,20mA對應2000了。
    chenlf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 246 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 536 分
    在線時間: 1154(小時)
    注冊時間: 2007-07-04
    最后登錄: 2025-06-11
    查看chenlf的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-02-27 21:24
    DVPSC11R有自帶的模擬量?沒弄懂你的意思.
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1411 個
    工控威望: 1518 點
    下載積分: 13290 分
    在線時間: 2223(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-07-28
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2009-02-27 21:27
    我弄錯了,是DVP10SX11R
    chenlf
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 246 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 536 分
    在線時間: 1154(小時)
    注冊時間: 2007-07-04
    最后登錄: 2025-06-11
    查看chenlf的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2009-02-27 21:42
    引用
    引用第2樓小蜜蜂于2009-02-27 21:04發表的  :
    6樓  發表于: 2009-02-27 21:46
    引用
    引用第5樓chenlf于2009-02-27 21:42發表的  :

    前面的對,后面的400-2000就不對了,你查下資料,記得好象是那樣
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1411 個
    工控威望: 1518 點
    下載積分: 13290 分
    在線時間: 2223(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-07-28
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2009-02-27 22:00
    4-20MA的溫度變送器連到DVP10SX11R自帶的輸入模擬量上,如果溫度變送器是4-20mA,那么只要接線時PLC的模擬量上接成電流輸入型的就可以,程序上不用把4MA對應400,20MA對應2000來做?另外模擬量輸出時,變頻器信號用4-20mA時,程序中就要做數據換算,4mA對應400,20mA對應2000了
    我截個圖給你看看,
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1411 個
    工控威望: 1518 點
    下載積分: 13290 分
    在線時間: 2223(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2025-07-28
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2009-02-28 09:41
    chenlf你好,幫我看看上面我的溫度梯形圖對不對啊?溫度變送器信號4-20mA

    主站蜘蛛池模板: 日韩在线免费观看视频| 国产一区二区三区正品| 中文乱码人妻系列一区| 国产性猛交╳xxx乱大交| 九九视频免费精品视频| 天堂av无码大芭蕉伊人av孕妇| 成人试看120秒体验区| 亚洲熟女片嫩草影院| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 亚洲精品一区久久久久| 精品av熟女一区二区偷窥海滩| 国内精品免费久久久久电影院97 | 国产真实younv在线| 国产乱色国产精品播放视频| 久久av无码精品人妻系列| 久久www成人免费看| 豆国产95在线 | 亚洲| 国产三级影院| 妇乱子伦精品小说网| 久久久久高潮毛片免费全部播放| 婷婷五月六月激情综合色中文字幕| 无码日韩精品一区二区人妻| 偷窥 亚洲 另类 图片 熟女| 欧美日本精品一区二区三区 | 国产超碰人人做人人爽av大片| 亚洲精品久久久久久中文传媒| 久久婷婷五月综合色国产免费观看| 欧美一区二区三区啪啪| 日产区一线二线三av| 乱码午夜-极国产极内射| 欧美性猛交xxxx黑人猛| 亚洲国产无套无码av电影| 激情欧美成人久久综合| 少妇的肉体k8经典| 亚洲一本之道高清乱码| 国产嫖妓风韵犹存对白| 内射国产内射夫妻免费频道| aⅴ中文字幕不卡在线无码| 无码免费一区二区三区| 国产精品五月天| 久久久亚洲欧洲日产国码二区|