60樓  發表于: 2009-06-18 22:51
亂接,這樣接會燒壞電源,不信你試一下
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
61樓  發表于: 2009-06-20 15:59
呵呵,看來有些朋友沒弄清楚是怎么回事,直流電源不管怎么接都只有兩種接法‘并接’和‘竄接’,并接電源的負載中只有一個單向的電流,竄接電源也就是典型的正負雙電源,在它的負載中是雙向的電流,類似交流電,PNP 、NPN是兩種電流相反的元件,能不能用關鍵是看PLC內部的光耦是單向的還是雙向的。
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-12
查看jackal的 主題 / 回貼
62樓  發表于: 2009-06-20 18:46
可以的   這樣是可以的       我們無論大系統或者小系統都是這樣接的  
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
63樓  發表于: 2009-06-20 23:25
引用
引用第1樓aabbcc296于2009-03-20 08:59發表的  :
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?[attachment=20803] 我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正\負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接

這個可以.FX系列是漏型輸入
自己的事情自己做.
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
64樓  發表于: 2009-06-21 11:21
可以的,45樓兄說的對,一般我們都不用PLC本身電源,同時樓主的第一個圖不是很好,但還是可以行的通,最好是共負端,PLC的Com端和外部電源負端相接.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 833 個
工控威望: 1072 點
下載積分: 2613 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-12
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
65樓  發表于: 2009-06-24 19:58
我看看都可以用的,但是不能混用,接法一定要統一,不然要短路的
yangyanshuo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-04-16
查看yangyanshuo的 主題 / 回貼
66樓  發表于: 2009-06-25 15:34
PLC外的DC24伏  +24不能和PLC的+24相接
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 655 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2025-03-26
查看sheedd的 主題 / 回貼
67樓  發表于: 2009-06-26 08:13
有的時候為了需要是可以這樣接的,我記得松下的plc和伺服的接線跟三菱臺達的就是反得,松下的COM接的是24+
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
68樓  發表于: 2009-08-11 16:18
謝謝各位的幫助!
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
69樓  發表于: 2009-08-11 23:09
2 3圖可行,我看到好多設備是這樣接的我也接過無數,幾年了都無問題,關于本身24V電源就夠用?也未必,假設FX2N 128 外部又100個光電開關與近接開關可能就夠嗆了。COM不可接,開關電源一般輸出都有取樣與比較,極易形成環流致使一個可能燒毀。1圖2N沒有PNP吧
qpss2006
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 200 個
工控威望: 317 點
下載積分: 5296 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2009-04-11
最后登錄: 2025-04-23
查看qpss2006的 主題 / 回貼
70樓  發表于: 2009-08-12 09:28
COM端應該和負極連接起來

主站蜘蛛池模板: 久久天堂av| 欧美最猛黑人xxxx黑人猛交98| 中文精品久久久久人妻不卡| 欧美xxxxx性喷潮| 99久久99这里只有免费费精品| 日韩一欧美内射在线观看| 黑人上司好猛我好爽中文字幕| 久久夜色精品国产网站| 精品一区二区三区在线视频| 日本大片免费观看视频| 人人狠狠综合88综合久久| 免费无码黄动漫在线观看| 日本成本人片视频免费| 欧美大屁股xxxxhd黑色| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 日韩人妻无码一本二本三本| 久久久中文久久久无码| 少妇又爽又刺激视频| 精品久久久爽爽久久久av| 大胆欧美熟妇xx| 无码国模产在线观看免费| a一区二区三区乱码在线 | 欧洲| av无码天堂一区二区三区| 国产人妻人伦精品婷婷| 尤物99国产成人精品视频| 国产视频伦理片免费看| 国产精品露脸视频观看| 激情久久av一区av二区av三区| 免费无码又黄又爽又刺激| 精品无码国产自产拍在线观看蜜 | 一本色道av久久精品+网站| 国产精品真实灌醉女在线播放| 中文亚洲欧美日韩无线码| 欧美另类高清zo欧美| 无码一区二区三区亚洲人妻| 久久婷婷五月综合色国产香蕉| 亚洲aⅴ无码专区在线观看q| 无码少妇a片一区二区三区| 99精品视频久久精品视频| ā片在线观看免费观看| 一本久道久久综合狠狠爱|