書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161588 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美韩日一区二区| 91九色熟女| 伊人久在线观看视频| 亚洲精品无码av人在线观看国产| 性欧美高清come| 久久精品国产99久久久香蕉 | 好大好硬好爽免费视频| 亚洲国产成人久久综合碰| 亚洲色播爱爱爱爱爱爱爱| 国产成人一区二区三区在线观看 | 人妻精品无码一区二区三区| 18禁成年免费无码国产| 亚洲中文字幕无码一区二区三区| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 亚洲超碰97无码中文字幕| 亚洲国产午夜精品理论片妓女| 精品亚洲欧美视频在线观看| 国产成人精品日本亚洲一区| 国产高清在线精品一区二区三区 | 成人免费视频视频在线观看 免费| 成人免费无码视频在线网站| 国产suv精品一区二区五| 中文无码字幕一区到五区免费| 日韩少妇内射免费播放| 国产婷婷综合在线视频| 国产爆乳无码视频在线观看| 国产欧美日韩va另类在线播放| 天天爽夜夜爽人人爽qc| 性色av免费观看| 特级a欧美做爰片第一次| 18禁黄污吃奶免费看网站| 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚| 亚洲综合色区在线播放2019| 免费人成自慰网站| 欧美大胆丰满熟妇xxbb| 国产精品视频永久免费播放| 久久九九日本韩国精品| 国产精品一区欧美激情| аⅴ资源中文在线天堂| 青青草国产成人久久| 国产免费久久精品99久久 |