樓主  發表于: 2009-10-12 12:13
請HAKKO與OMRON都精通的朋友幫我看一下,HAKKO V708CD與OMRON CQM1H通訊的問題,具體見附件。先行謝過!
附件: PLC and HMI.doc (58 K) 下載次數:19
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2025-05-18
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-12 12:22
原與OMRON PLC通訊用的是OMRONR NT631C觸摸屏。用HAKKO與OMRON PLC通訊是做一下試驗。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11428 分
在線時間: 9715(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-12 13:05
通訊線與POD側設置完全沒有問題。

PLC側的設置在哪里呢?

Regards
雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-12 13:07
建議LZ再查一下通訊線的做法對不對!
因為沒搞過HAKKO的屏,所以沒發言權,但根據跟威綸屏的通訊經驗來看,似乎HMI那一端的接線方式是錯誤的!
威綸屏的接線方式是2-3,3-2,5-9!
一般的RS232C的信號接地基本上都是5號口,只有OMRON是9號口,所以我感覺線是有問題的!另外,OMRON PLC的4和5號口是TOOLBUS連接方式,這個在做與屏的通訊的時候是要短接的,但是看不懂HAKKO的屏這一端,4跟5為什么要短接!

建議LZ從線上著手去查!
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2025-05-18
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-12 16:31
二樓專長:
     本以為PLC與OMRON NT631C用得好好的不要再設置什么?再附上PLC參數請幫忙看一下。

     謝謝!
PLC and HMI.doc (66 K) 下载次数:12
阿少杰
石頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 557 點
下載積分: 474 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2006-10-05
最后登錄: 2018-06-14
查看阿少杰的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-10-12 20:21
其實RS232通 訊都一樣的啦。一個發送一個接收,一個接地,如果樓主確認線沒有問題的話,看看我這兩張圖,



wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2025-05-18
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-10-13 08:28
感謝!上午去試一下。
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2025-05-18
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-10-13 10:50
按5樓方式設置,圖見附件,失敗!我不懷疑方法不對,不知那路不通,悶!還有其它方法嗎?
復件 PLC and HMI.doc (328 K) 下载次数:5
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2025-05-18
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-10-13 10:54
HMI與PLC通訊設置截圖! 復件 PLC and HMI.doc (346 K) 下载次数:10
wangxx8888
洪水灣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 191 點
下載積分: 608 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2009-06-29
最后登錄: 2025-05-18
查看wangxx8888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-10-14 08:32
石沉大海!
雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-10-14 08:53
網絡類型選TOOLBUS試過了嗎?
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-10-14 08:55
另外就是,我覺得LZ不應該從通訊設置上去鉆牛角尖了,我當時做CJ1M跟威綸屏的通訊時也是的,始終是從通訊設置上找問題,實際上OMRON跟屏的通訊基本上是不用設置什么的,如果你能確保你的線是OK的話!
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 无码人妻一区二区三区在线视频| 性生交片免费无码看人| 亚洲午夜av久久久精品影院色戒| av无码精品一区二区三区四区| 久久婷婷五月综合色和啪| 成人av片无码免费网站| 国产无遮挡一级毛片| 中文字幕人成乱码熟女| 久久精品国产曰本波多野结衣| 精品综合久久久久久97超人 | 免费国偷自产拍精品视频| 久久精品久久精品久久39 | 亚洲人午夜射精精品日韩| 日韩精品少妇无码受不了| 国产在线精品成人一区二区三区 | 亚洲中文久久精品无码浏不卡| 66lu国产在线观看| av网站免费线看精品| 高潮射精日本韩国在线播放| 国产精品99无码一区二区| 国产自偷自偷免费一区| 中文字字幕人妻中文| 一本大道久久东京热无码av| 国产自产在线视频一区| 日本在线 | 中文| 99精品视频久久精品视频| 欧美日韩国产综合视频在线看| 人妻久久久一区二区三区| 欧美熟妇性xxxx欧美熟人多毛| 国产乱人伦av在线麻豆a| 人妻熟女αⅴ一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区久久| 国产无线乱码一区二三区| 男人边吃奶边做呻吟免费视频| 国产天堂亚洲国产碰碰| 日韩视频久久| 日本强伦姧人妻一区二区| 亚洲精品偷拍无码不卡av| 精品噜噜噜噜久久久久久久久| 国产精品久久久久久久久久免费看 | 亚洲自偷自偷偷色无码中文|