91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-12-06
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-14 11:30
本人這邊有一臺壓力變送器,但同時既要把4-20ma的信號送至現場顯示表又要送至plc,為此這樣連接:把壓力變送器,數顯表,plc三者互相串聯起來,既壓力變送器的負端入數顯表的正端,數顯表的負端入plc的負端,plc的正端接變送器的正端,這樣不知可以不可以,會不會留下什么隱患?因為這等于說是plc同時驅動兩個負載了,謝謝!希望知深人士給個答案。
張堯愛你
學以致用學無止境用知識創造財富用財富釀造生活
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 478 點
下載積分: 3336 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2025-12-05
查看張堯愛你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-14 19:10
用三菱FX2n-2AD就可以了
likui58
朝著目標,不懈努力!!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 206 點
下載積分: 478 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2008-09-21
最后登錄: 2019-12-25
查看likui58的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-15 11:32
三菱的沒用過,但是我用過西門子的溫度探頭檢測的溫度同時送給兩個控制器LOGO和CPU-224 ,是把這兩個控制器并聯到溫度探頭的,就是把探頭的正同時接到兩個控制器的正,探頭的負同時接到兩個控制器的負,能工作正常。
為了心中的夢想,我會不懈努力!
gudulang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gudulang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-21 12:59
電流信號是可以的,把PLC的模擬量模塊與顯示表串聯就可以。