91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 899 個
工控威望: 1189 點
下載積分: 5793 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-12-06
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-21 01:38
請問各位, 在你們的PLC控制系統中如果有要求屏蔽接地的地方都有接嗎,
    好像現在的設備制造商為了省事很多都不接了,這樣的隱患應該是有,不過具體會引起什么請大家如有碰到的都談談吧,我曾經碰到過好幾次不可思議的事情,查了沒發現任何顯性故障,事后又自己恢復了。也只能把它歸結為干擾樓,
    如果是屏蔽接地的話,可以和安全接地共用一根地線嗎?  如果是不可以的話,那么一旦plc系統中有弱信號或是高速信號的話,那么該怎么引接地線呢?  thanks!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 09:45
PLC不接地,省掉雷擊困擾.
高速信號,接設備接地.
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2025-11-18
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-07-21 11:04
我們不接地
chehaibo2006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 147 點
下載積分: 719 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2020-11-02
查看chehaibo2006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-07-21 12:23
接地有兩種:
1、是信號地
可也接地
2、是電源地
可不接
紫莫語
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 218 個
工控威望: 380 點
下載積分: 482 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-11-25
最后登錄: 2024-11-21
查看紫莫語的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-07-21 12:30
我用一般都不接地,調試的時候沒啥問題的話,以后就基本沒問題了,要是調試的時候有干擾,那就接地。
接地的話如果零地混接,那就接零,PLC電源用變壓器;不然就單獨接地。