tangwang
級別: 略有小成
|
TP27-10觸摸屏上顯示的時間與實際時間相差很大,該怎樣修改,這個時間是不是PLC的實時時鐘 |
|---|---|
|
|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
沒有找到手冊,TP27是否有內部時鐘。 看程序是能夠看出來的。 但修改無外乎兩種手段: 1,若TP27使用內部時鐘,那么修改HMI的日期與時間; 2,若TP27使用PLC時鐘,那么修改PLC的日期與時間。 |
|---|---|
|
|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
估計你是用TP27去設置PLC的定時器值,如果TP27里面的變量類型是WORD格式的話,那么PLC里面就要經過字或運算,才能一致,比如說TP27連接的變量是DB10.DBW0 那么你就要用DB10.DBW0與L#W#2000進行或運算,運算后的結果放在DB10,DBW2 定時器的值連接DB10.DBW2就可以了. 如果TP27里面的變量為S5TIME格式的話PLC的定時器可以直接使用變量. |
|
|---|---|---|
|
|
tangwang
級別: 略有小成
|
相對來講修改PLC的時間要簡單些,觸摸屏的還沒有修改過,不知怎樣修改,誰有TP27的說明書啊 |
|---|---|
|
|