   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10341 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-07-19
查看bodau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 15:41
找本電工手冊算一下!主要是要熟悉你的設備,系數要合理!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-17
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-08 15:59
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


要是這樣的話,那是嚴重過載。
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-07-04
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-08 16:05
嚴重過載,變壓器容易壞
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-07-20
查看jxh668的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-08 16:45
實際上要看你的負載的投入率,實際上并不是所有的機器同時工作的,同時投入不大于70%的情況下就沒問題,要看最大的電流是多少!!!
要區別對待
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-08 16:51
變壓器名牌上有額定電流,不超就行
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-08 16:54
兩臺2500KVA的變壓器,負荷容量5500KW是合理的,如果再加一臺2000KVA的變壓器,負荷為11000KW的話,肯定是過負荷的(不過也要看你們是什么性質的工廠,同時運行多少臺設備0)。
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-08 18:49
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


負荷容量只是視在功率,你可以測一下是否過電流,如果沒過流就是不過負荷!
xxj040202
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 192 點
下載積分: 784 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2012-10-20
查看xxj040202的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-08 18:51
可以的
wdgkrjygwq
赤兔奔騰萬里!男兒走遍四海!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 302 點
下載積分: 684 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-08 18:55
這是嚴重超載,不過要看全部機器使用量來說。全部負載開啟了那準燒變壓器。
好好學習.天天向上.
fffsjm
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-08 19:54
邊超邊用
wjun7610
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 249 點
下載積分: 708 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2007-09-16
最后登錄: 2025-05-07
查看wjun7610的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-08 21:12
如果真正用到這么大實時負荷就是嚴重超負荷了,如果只是設備總負荷這么多,而實際不同時使用就看負荷了最好不要超過70%-80%。保有一定的余量最好。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久电影网| 中文字幕精品无码一区二区三区| 久久天堂av综合合色蜜桃网| 国内精品伊人久久久久妇| 日韩一区精品视频一区二区| 国产成人无码a区视频在线观看| 无码精品国产va在线观看dvd| 日本一区二区三区爆乳 | 伊人久久大香线蕉av波多野结衣| 国产一区内射最近更新| 欧美成 人影片 aⅴ免费观看| 1000部啪啪未满十八勿入下载 | 在线a毛片免费视频观看| 无码人妻丰满熟妇区五十路| 韩国三级午夜理论| 国产淫语对白在线视频| 国产精品免费看久久久| 高清国产一区二区三区在线| 强奷乱码欧妇女中文字幕熟女| 无码一区二区三区av免费| 国产av一区二区精品久久| 日韩中文字幕免费视频| 在线播放国产精品三级| 人妻无码中文字幕| 久久久无码精品一区二区三区蜜桃| 无码色av一二区在线播放| 国产精品香蕉国产| 日本sm/羞辱/调教/捆绑视频 | 久久久久无码精品国产不卡| 久久99精品福利久久久久久| 一本色道久久综合无码人妻| 99久久国语露脸精品国产色| 亚洲乱码日产精品bd| 日韩国产一区二区三区四区五区 | 精品人妻伦一二三区久久| 亚洲精品拍拍央视网出文| 激情伊人| 国产在线不卡一区二区三区| 中本亚洲欧美国产日韩| 久久久久99精品国产片| 强伦姧人妻免费无码电影|