假如在三相四線制的系統中,首先從三相線中取一相L,然后取零線N,得到220V接到隔離變壓器的一次側,然后再在變壓器的二次側取得220V作為二次回路的總電源去驅動繼電器,交流接觸器等線圈,還有電磁閥,日光燈,PLC等等負載,這樣做可行嗎?還有需要注意什么?譬如變壓器容量一般選多大就沒問題呢?100VA的變壓器OK嗎?

此外,控制變壓器有隔離作用嗎?

假如在有燒壞電氣元件因素存在的情況下,會不會先燒壞變壓器,保護PLC不被燒壞呢?

變壓器二次側往往都有好幾個電壓等級,比如220、110V、36V、24V,假如在一個系統中同時需要220V,110V,可以用同一個變壓器實現變壓取得220V,110V嗎?要是可以的話,是不是有一根線是共用的?有沒有影響?
[ 此帖被yefengchen在2010-12-31 10:21重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-07-20
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 14:22
當然可以
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 371 點
下載積分: 10341 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2009-05-22
最后登錄: 2025-07-19
查看bodau的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-30 14:22
最根本的是你自己要算出你的負載大小,然后根據電流來選擇隔離變壓器!根據負載性質加點裕量即可!算一下,很簡單!實在不行從網上下一本電工手冊,上面有詳細的計算方法!
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-12-30 14:30
當然可以
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-12-30 14:32
隔離變壓器的選型看負載的大小,和選其他功率的用電器是一樣的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-12-30 14:48
當然可以。事實上這樣的供電方式比較安全可靠。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-12-30 14:54
引用
引用第5樓wwcwwc于2010-12-30 14:48發表的  :
當然可以。事實上這樣的供電方式比較安全可靠。


這種供電方式對變壓器容量是有要求的吧,那會不會對隔離變壓器的成本比較大,還有就是大容量的變壓器會給控制柜制作帶來很多不便吧?
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-12-30 14:56
可以。但容量根據負載選擇,要有20%的余量。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-12-30 15:20
大家來幫幫忙解答下唄!~
lxhwawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-02-27
最后登錄: 2025-07-22
查看lxhwawa的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-12-30 15:30
可以這樣使用,算好容量,加上斷路器或熔斷器做保護。
不過既然你用了隔離變壓器,那你不如使用380V/220V變壓器,這樣你就不需使用到零線,有的廠配電箱安裝漏電斷路器,搞不好會跳閘。
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-12-30 15:37
引用
引用第9樓lxhwawa于2010-12-30 15:30發表的  :
可以這樣使用,算好容量,加上斷路器或熔斷器做保護。
不過既然你用了隔離變壓器,那你不如使用380V/220V變壓器,這樣你就不需使用到零線,有的廠配電箱安裝漏電斷路器,搞不好會跳閘。

我說的這根零線是從電源進線那里取的,
雪夜寒光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看雪夜寒光的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-12-30 15:57
可以,變壓器的容量要根據你所用的負載大小來做決定,控制變壓器不是隔離變壓器,不能起隔離作用,如果你怕燒壞元件,可以在變壓器的一次側,二次側分別加裝保險絲

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精品无码网站| 岛国片人妻三上悠亚| 四房播色综合久久婷婷| 黑人强辱丰满的人妻熟女| 亚洲无人区一区二区三区| 欧美成人一区二区三区片免费| 久久www免费人成精品| 中文字幕久久久人妻无码| 美女扒开尿口让男人桶| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 成人性生交大片免费看96| 久久99免费观看| 国产成人精品福利色多多| 下面一进一出好爽视频| av片亚洲国产男人的天堂| 国产第一页屁屁影院| 亚洲人成77在线播放网站| 好屌爽在线视频| 亚洲综合国产成人无码| 欧美人成片免费看视频不卡| 大桥未久亚洲无av码在线| 国产伦子系列沙发午睡| 97日日碰人人模人人澡| 在线精品国产一区二区三区 | 国产精品99久久免费观看| 日韩精品亚洲色大成网站| 77777亚洲午夜久久多喷| 日韩欧美一区二区| 天堂av无码大芭蕉伊人av孕妇| 亚洲日韩爆乳中文字幕欧美| 国产av午夜精品一区二区三区| 亚洲人成电影在线观看天堂色| 久久精品99av高久久精品| 久久精品国产精品亚洲| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产欧美日韩一区二区三区| 麻花传媒mv国产免费观看视频| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 日韩久久无码精品不卡一区二区电影 | 少妇爆乳无码av无码专区| 国产肉丝袜在线观看|