樓主  發表于: 2017-07-05 17:21
現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
小鄭123456
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2464 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2016-02-19
最后登錄: 2020-08-16
查看小鄭123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-05 17:44
現在一個項目也是,同求
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2146 點
下載積分: 2260 分
在線時間: 721(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-07-19
查看小八哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-05 18:12
首先 232  不能同時接 這本來就是錯的思路  232  其實 可以同時接   只要處理好邏輯思路的問題就可以了   已經這樣干過了   只要  兩臺機器的指令不一樣  就可以    只是不提倡這樣干   至于你28個232 口   你可以加模塊轉成485口  然后 再接 就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
    lizhiliang
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 505 點
    下載積分: 12728 分
    在線時間: 677(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2023-01-06
    查看lizhiliang的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-05 18:44
    轉485好了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 熱心助人!
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2866 個
    工控威望: 3638 點
    下載積分: 3560 分
    在線時間: 3826(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2025-07-19
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-07-05 19:58
    moxa的usb轉串口,一個usb可以轉出8個或16串口。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    jinle520
    QQ:229441204
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 509 個
    工控威望: 694 點
    下載積分: 2518 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2013-05-31
    最后登錄: 2025-07-18
    查看jinle520的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-07-05 20:32
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(yuxin__li) 真誠感謝!
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-07-06 07:34
    引用
    引用第2樓小八哥于2017-07-05 18:12發表的  :
    首先 232  不能同時接 這本來就是錯的思路  232  其實 可以同時接   只要處理好邏輯思路的問題就可以了   已經這樣干過了   只要  兩臺機器的指令不一樣  就可以    只是不提倡這樣干   至于你28個232 口   你可以加模塊轉成485口  然后 再接 就可以了

    轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
    電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
    還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!
    小八哥
    電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 590 個
    工控威望: 2146 點
    下載積分: 2260 分
    在線時間: 721(小時)
    注冊時間: 2016-02-18
    最后登錄: 2025-07-19
    查看小八哥的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-07-06 07:40
    引用
    引用第6樓yuxin__li于2017-07-06 07:34發表的  :

    轉485后通過一條總線連接所有設備,和電腦的組態王實時通訊,能做到嗎,沒有做過。
    電腦離現場估計是100米左右,每臺設備之間距離估計是10米,這樣加起來400米差不多了。傳輸距離倒是在范圍內,不過還是有點遠,應該用什么電纜。
    還有plc232轉485后,通訊協議之類的弄起來麻煩不,沒弄過,求指導下,萬分感謝!



    走無線模塊吧   省事一點 上面都有人發了   232的通訊距離就15米  
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2872 個
    工控威望: 4503 點
    下載積分: 222697 分
    在線時間: 3245(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2025-07-19
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-07-06 08:18
    還可以用以太網模塊轉RS-232的進行鏈接
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yuxin__li) 真誠感謝!
  • 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1019 個
    工控威望: 2700 點
    下載積分: 22881 分
    在線時間: 278(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2025-06-07
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-07-06 08:21
    不忙煩,看485的資料就可以了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li)
  • 工控人加油
    yuxin__li
    活到老,學到老...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 1142 點
    下載積分: 572 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2012-10-16
    最后登錄: 2023-01-07
    查看yuxin__li的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-07-06 08:29
    引用
    引用第9樓1989feng于2017-07-06 08:21發表的  :
    不忙煩,看485的資料就可以了

    主要沒有弄過,心里沒底,轉485后plc這邊要怎么操作,如何設置plc站號,不然沒法區分28臺設備,
    [ 此帖被yuxin__li在2017-07-06 08:41重新編輯 ]
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1299 個
    工控威望: 6130 點
    下載積分: 55896 分
    在線時間: 1137(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-07-17
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-07-06 08:53
    [  28臺plc都有一個"多余"的RS-232C接口 ]  

    不必替公司省錢,搞死自己,還落個爛。

    28臺加網路模組,用網路連結。

    主站蜘蛛池模板: 国产成年无码v片在线| 国产成人无码精品一区不卡| 夜夜爽日日澡人人添| 无码国产成人久久| 国产精品久久久久久久久久久久午衣片| 久久久亚洲欧洲日产av| 日韩乱码人妻无码中文字幕久久| 熟妇的奶头又大又长奶水视频| 国产成年无码av片在线| 国产人妻aⅴ色偷| 国内精品久久人妻朋友| 在线无码va中文字幕无码| 中文字幕乱| 内射中出无码护士在线| 亚洲人ⅴsaⅴ国产精品| 久久综合九色综合97婷婷| 免费观看成人毛片a片| 国产午国产午夜精华 免费| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 国产男女猛烈视频在线观看 | 最新2020无码中文字幕在线视频 | 国产99爱在线视频免费观看| 久久精品伊人波多野结衣| 无码人妻一区二区三区免费| 在线精品亚洲一区二区动态图 | 97久久人人超碰国产精品 | 国产精品无码一区二区三级| 一本一本久久a久久精品综合不卡| 永久免费不卡在线观看黄网站| 久久久久人妻精品一区二区三区 | 欧美日韩乱伦视频| 精品国产人成亚洲区| 无码熟妇人妻av| 亚洲精品久久久久中文字幕m男 | 曰本女人与公拘交酡| 伦人伦xxxx国语对白| 日本午夜免费福利视频| 日日摸日日碰夜夜爽亚洲 | 色丁狠狠桃花久久综合网| 欧美性色黄大片手机版| 久久99精品久久久久蜜芽|