91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 207 點
下載積分: 799 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2025-09-12
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-09 16:37
在用QD77MS16定位運行的時候,到運行到極限位置,正限位或者負限位,此時定位運行是無法運行的,只有使用JOG運行,從正負限位中退出,當然清除報警,這時候才可以定位運行,J4伺服加電池,采用絕對位置,原點回歸采用的是6數據類型,
想問下,大家有沒有好的其他辦法,定位運行到極限位置,怎么從極限位置退出,或者還是定位運行要軟件設置,不能運行到極限位置。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2083 個
工控威望: 3076 點
下載積分: 25469 分
在線時間: 1555(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-12-07
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-09 16:40
設置參數即可 軟限位是為了防止撞車
樓主留言:
是在PR12跟13里面嗎,軟元件的上下限位嗎??
項目、視覺、通訊QQ3515716
zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 207 點
下載積分: 799 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2025-09-12
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-09 16:46
圖片:
1樓的可以具體說下嗎,具體設置那里的
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1455 個
工控威望: 4685 點
下載積分: 15141 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2025-11-24
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-09 19:01
硬件正負極限之內再加個軟限位
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
zl128828
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1185 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2018-02-01
最后登錄: 2025-01-12
查看zl128828的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-12 13:56
學習學習。。。
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 19074 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-12-02
查看huangfajia的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-14 13:28
可以把程序附上,共同學習
erhaoshutong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 137 點
下載積分: 994 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2017-11-18
最后登錄: 2018-08-14
查看erhaoshutong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-09 22:49
你標記的只是保證定位地址不超過這個極限,
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 449 點
下載積分: 1729 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2025-11-21
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-10 08:11
有軟件極限 和硬件極限的  
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-10-16
查看michael.guan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-10 08:40
PLC位控時,不管是位控單元還是PLC本體的高速脈沖輸出,當PLC識別到硬限位的時候都是會報警(PLC的內部報警)停車的,只有把報警消除之后才會再運行,這實際上是通過軟件對硬件的一個保護,如果非要加一個到極限之后自動返回的話,可以考慮在程序里面加一個極限報警之后延時自動消除報警,然后在給個反向指令,不過個人建議即使是加的話,最好是加ORG指令,因為PLC識別到極限之后使伺服停機的話,由于電機自身的慣性等原因,電機的實際位置會出現偏差,從而會影響到定位的精度。
周先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 339 點
下載積分: 8025 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2018-03-19
最后登錄: 2025-12-02
查看周先生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-10 08:46
個人感覺8樓的方法要更好點
楊樂樂之歌
楊樂樂之歌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 120 點
下載積分: 730 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2024-07-08
查看楊樂樂之歌的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-12 22:38
對的同意九樓的說法
spsp8315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 292 點
下載積分: 524 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2007-04-10
最后登錄: 2025-12-05
查看spsp8315的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-13 08:44
把各個軸的正負極限數值設置好,再把報警做好
  
  • «