国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-07-24
查看neafar22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-14 08:25
非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-15
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。

主站蜘蛛池模板: 亚洲美女精品在线| 亚洲精品久久中文字幕| 永久久久免费人妻精品| 亚洲a∨无码一区二区| 999久久久国产精品消防器材| 国产女主播高潮在线播放| 亚洲免费网站观看视频| 加勒比一本heyzo高清视频| 精品香蕉在线观看视频| 国产精品久久久久久吹潮| 无码人妻一区二区无费| 邻居少妇张开双腿让我爽一夜| 中国极品少妇xxxxx| 久久天天躁夜夜躁狠狠i女人| 少妇无码一区二区三区免费| 国产区一区二区| 少妇高潮喷水在线观看| 亚洲va中文字幕无码久久| 亚洲va欧美va国产va综合| 国产乱人伦真实精品视频| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 亚洲欧美日韩综合一区二区| 久久综合久久综合九色| 国产v片在线播放免费无码| 免费无码va一区二区三区| 欧美激情性xxxxx高清真| 大陆极品少妇内射aaaaa| 特黄特黄欧美亚高清二区片 | 国产性色av高清在线观看| 精品97国产免费人成视频| 免费人成在线视频无码| 欧美激情精品久久久久久| 人人揉揉揉香蕉大免费| 亚洲精品国产a久久久久久| 国产亚洲精品久久久久久老妇小说| 久久久国产乱子伦精品| 国产美女裸身网站免费观看视频| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 在线精品无码字幕无码av| 久久99精品福利久久久久久 | 亚洲日本在线在线看片|