非標設備總功率計算方式? 請問各位大佬你們是怎么計算設備總功率的?比如,一個設備包含加熱,真空泵,FFU,工控視覺系統和大量伺服軸,總功率是計算所有用電部件功率的總和嗎?需要系數怎么選?同時系數選多少?安全系數又是多少合適?我現在的公司項目是按最大功率選總空開,實際運行的時候電流比較小,造成線材的浪費。望各位前輩不吝賜教!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-26
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-14 12:26
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-07-27
查看neafar22的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-14 16:14
2*4是指2根電纜電纜并起來當一根用嗎?我們公司還有一個問題,就是領導不樂意買用量少的粗電線,叫我們用幾根小電線并起來當一根用。
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
3樓  發表于: 2024-01-14 20:12
是的,2根電纜并聯使用,不常用的當然不想采購,使用頻率少對公司經濟也是有一定影響的,對于領導是必然會想到這點的。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-25
查看fczxjh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-15 11:25
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。

總進線多股并線的情況下,一定要用同批次相同規格的電纜并線,2條并線總載荷量*0.8,3條并線總載荷量*0.7

然后選總空開,選取比總進線電纜小一點的空開,主要作用是保護電纜。一般總空開是運行電流的1.5~2倍。
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-07-27
查看neafar22的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-01-15 20:43
圖片:
引用
引用第4樓fczxjh于2024-01-15 11:25發表的  :
單臺設備主要計算加熱管、電機及驅動器等大功率用電設備的功率,不管電壓是220/380,功率全部加起來就是總功率。

24V用電不用算,只算開關電源220V輸入功率就行。

然后計算總進線電纜,加上預留用電的情況下,電纜運行電流不超過標準載荷的8成。參考電纜電纜載荷表。
.......

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-07-27
查看neafar22的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-01-15 20:52
引用
引用第1樓何工控學于2024-01-14 12:26發表的  :
我們公司的一套設備400KW選擇總開關是1250的空開,電纜用的是2*4*185+1*95的,運行時電流只有300多安,但是設備進廠時,廠家給的400KW 功率,你不把電纜留有足夠的余量,后期加設備,領導會給你上一課的。

網上不是有種說法空開是保護電纜的嗎,用多大的空開就要用對應的載流量的電纜嗎,要不有燒線的風險。
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 2478 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-07-25
查看fczxjh的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-01-16 09:11
引用
引用第5樓neafar22于2024-01-15 20:43發表的  :

這個運行電流是通過總功率計算出來的的嗎?我們通過總功率計算出來的電流往往和實際實行時的電流相差較大?上個項目我們總空開是225A的,我們機臺內的主線也就3米長,客戶廠務叫我們要用70平方的BVR線,他們給我們來的95平方的硬線,這樣配置合適嗎?下面這個圖的電線載流量準確不?


總功率計算的電流是一個標準值,就是設備的額定電流總和,一般設備正常的運行電流達不到額定電流,所以計算出來電流是偏大一點的,也在合理范圍內。

空開225,電纜大于225沒毛病。70平差不多也是225左右,可以把電纜放大一號,反正電纜是受到空開保護的。你思路其實是相反的,應該是先選電纜再選空開,空開比電纜小就行。
cccccy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 691 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2021-08-08
最后登錄: 2025-07-28
查看cccccy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-01-16 11:06
學習一下
neafar22
大白菜
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 230 點
下載積分: 441 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2025-07-27
查看neafar22的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-01-16 21:36
引用
引用第7樓fczxjh于2024-01-16 09:11發表的  :


主站蜘蛛池模板: 91九色国产视频| 全黄激性性视频| 免费看性视频xnxxcom| 人妻少妇精品无码专区动漫| 天天鲁一鲁摸一摸爽一爽| 水牛影视一区二区三区久| 欧美丰满老妇性猛交| 日韩av一中美av一中文字慕| 在教室伦流澡到高潮hnp视频| 精品欧美一区二区三区久久久| 国产换爱交换乱理伦片| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 国产成人亚洲综合无码| 国产免费的又黄又爽又色| 日韩成人无码影院| 四虎永久在线精品免费网站| 久久99热只有频精品6国语| 亚洲熟妇色xxxxx欧美老妇y| 亚洲大片av毛片免费| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 99久久久免费视频| 2020久久香蕉国产线看观看| 成人午夜福利视频| 产精品无码久久_亚洲国产精| 久精品国产欧美亚洲色aⅴ大片| 久久婷婷激情综合色综合俺也去| 国内精品视频自在一区| 国产精品国产三级国产av主播 | 亚洲最大的熟女水蜜桃av网站 | 国产人妻黑人一区二区三区| 国产精品嫩草影院入口一二三| 日韩视频久久| 免费国产va在线观看中文字| 国产成人av片无码免费| 日本三级理论久久人妻电影| 亚洲国产精品无码中文在线 | 动漫精品专区一区二区三区不卡| 欧美放荡的少妇| 狠狠综合久久狠狠88亚洲| 欧美国产一区二区三区激情无套| 精品国产日韩一区三区|